發布日期:2016-01-11 16:41
無論所用的增濕塔是普通式順流、普通式逆流、套筒式,其自動控制系統都是通過調節噴水的流量來達到控制出增濕塔煙氣溫度的。
圖a是一典型噴霧增濕系統流程圖,電動調節閥用于控制回流管路水的流量,在水路系統通過調節水泵恒定噴頭進水壓力的前提下,回水量調節實際也就是調節了噴頭噴出的水量。在控制系統中,增溫塔出口的溫度為反饋信號,組成了一閉環控制系統。在該控制系統中,增濕塔及水路系統為控制對象Gm(s),執行機構為調節閥Gv(s),調節器Gc(s)由PLC或其他智能控制器來實現,溫度測量系統測出的信號作為反饋信號。圖b為噴霧增濕閉環控制系統方塊圖。